民用建筑对电缆的安全性尤其是阻燃、烟毒、耐火等方面的要求很高,经过对国内相关规范与国外规范(尤其是BS、IEC规范)相关条款的比照,剖析几种常用的阻燃、耐火电缆的结构办法,对民用阻燃和耐火电缆的挑选提出主张,供规划人员规划民用建筑挑选电缆时参阅。
电缆结构及首要原料规范
电缆的根本结构首要包含:导体、绝缘、护层(如图1所示),本文仅触及绝缘、护层部分的阻燃及耐火。
图1 电缆根本结构
电缆结构中绝缘、护层材料及相关制作规范如表1所示。
表1 电缆绝缘、护层材料及相关制作规范

民用建筑用电缆绝缘及护套首要功能要求
民用建筑用电缆绝缘及护套首要功能要求首要有:无卤、低烟、阻燃、耐火、耐火 +(暂按此表述)等功能目标,代号见表2。
表2 焚烧特性代号
无卤
即不含卤素,焚烧产品的腐蚀性较低,目标要求见表3(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火电线电缆公例》)。
表3 无卤功能要求
低烟
焚烧时发作的烟尘较少,即透光率(能见度)较高,详细目标见表4(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火电线电缆公例》)。

表4 低烟功能要求
阻燃
在规则实验条件下,试样充沛焚烧;在撤去火源后,火焰在试样上延伸仅在限制范围内而且自行平息的特性,即具有阻挠或推迟火焰发作大延伸的才能。详细目标见表5、表6(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火电线电缆公例》;实验办法GB / T 18380. 11 - 2008《电缆和光缆在火焰条件下的焚烧实验第11部分:单根绝缘电线电缆火焰笔直延伸实验实验设备》、GB / T 18380. 21 - 2008《电缆和光缆在火焰条件下的焚烧实验第21部分:单根绝缘细电线电缆火焰笔直延伸实验实验设备》、GB / T 18380. 31 - 2008《电缆和光缆在火焰条件下的焚烧实验第31部分:笔直设备的成束电线电缆火焰笔直延伸实验实验设备》)。

表5 单根阻燃功能(GB/T 19666-2005)
注:GB/T 18380《电缆在火焰条件下的焚烧实验》系列规范已被《电缆和光缆在火焰条件下的焚烧实验》系列规范所代替。

表6 成束阻燃功能(GB/T 19666-2005)
焚烧功能
▌电缆焚烧功能分级
电缆的烧功能根据电缆在受火条件下的火焰延伸、热开释和产烟特性进行主分级(见表7,GB 31247 - 2014《电缆及光缆焚烧功能分级》),一起针对不同运用场所和用户的需求还从电缆在受火条件下的产烟毒性、腐蚀性和焚烧滴落物 / 微粒等方面进行了附加分级。规范GB 31247- 2014全面考量电缆的安全功能,要求更高。

表7 电缆及光缆焚烧功能等级判据
▌ 焚烧功能附加分级(见表8 ~ 表10,GB 31247 - 2014附加分级要求)
电缆及光缆焚烧功能等级为B1级和B2级的,应给出相应的附加信息。包含焚烧滴落物 / 微粒等级、烟气毒性等级和腐蚀性等级。
表8 焚烧滴落物/微粒等级分级判据
表9 烟气毒性等级及分级判据
表10 腐蚀性等级及分级判据
▌电缆及光缆的焚烧功能等级及附加信息标识
示例:GB 31247 B1(d0,t1,a1)表明电缆或光缆的焚烧功能等级为B1级,焚烧滴落物 / 微粒等级为 d0级,烟气毒性等级为t1级,腐蚀性等级为a1级。
耐火
在规则的火源和时刻下焚烧时能继续地在指定状态下运转的才能,即坚持线路完好性的才能。详细目标见表11(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火电线电缆公例》,实验办法GB / T 19216. 21 - 2013《在火焰条件下电缆或光缆的线路完好性实验第21部分:实验过程和要求 额外电压0. 6 / 1. 0 kV及以下电缆》)。
表11 耐火功能要求

GB / T 19666 - 2005耐火电缆要求:本产品的电线电缆有必要选用铜导体,额外电压在0. 6 / 1 kV及以下(更高电压等级在考虑中),其绝缘应具耐火特性,否则在导体和 / 或电缆缆芯上应设置耐火层。常用耐火层用耐火云母带绕包而成,其厚度、层数及绕包迭盖率由制作厂规划断定。耐火云母带的功能可参照本规范附录C的规则。如该耐火层在导体和绝缘层之间,则答应绝缘层厚度能够减薄,但减薄后的厚度不该小于原规范厚度的80 %。答应在耐火层上设置增强层。制成品的耐火功能即线路完好性应契合本规范第5. 2条的规则。
耐火 +(+ 水喷淋 + 机械冲击)
指电缆饱尝焚烧、机械碰击与水火冲击的状况坚持线路的完好性。现在实验选用的是英国BS和IEC规范,国内规范正准备拟定中,很可能选用IEC规范。
▌首要功能实验目标
按最严厉的BS 6387:2013《电缆在火焰条件下坚持线路完好性的耐火实验办法》:
“本英国规范给出的实验办法由三个协议组成,界说为C、W和Z。技术上沿用上一版别,未做改动。BS 6387的上一版别包含了根据其它协议(A、B、S、X和Y)的类别,现在都认为是过期的了。
当取自相同电缆样品的不同试样在进行三个组成协议的每一实验时,则一起组成了完好的实验。当每一个协议的要求都契合时,该电缆可断定为‘类别CWZ’。详细为:
a)协议C使电缆耐受火焰直接冲击对应的腐蚀温度为950 ℃± 40 ℃。
b)协议W使电缆耐受火焰直接冲击对应的腐蚀温度为650 ℃± 40 ℃,并直接喷水来模仿主动喷淋设备。
c)协议Z使电缆耐受火焰直接冲击对应的腐蚀温度为950 ℃± 40 ℃,并直接施用机械轰动。
产品规范能够只引证协议C或W或Z中的一种,别离对应条款6、7或8。但在这种状况下,不得运用‘类别CWZ’断定。”
▌英国规范BS 6387:2013、BS 8491:

规范比照(见表12)

表12 BS 6387:2013 、BS 8491:2008 耐火实验规范比照
图2 BS 6387的C、W、Z实验支架和样品固定办法

图3 BS 8491的实验支架和样品固定办法
▌IEC 60331系列规范耐火实验办法比照
耐火实验办法比照见表13。
表13 IEC 60331—1:2009、IEC 60331—2:2009、IEC 60331—3:2009 实验办法比照
图4 IEC 60331.1-2009规范规则样品设备示意图