打制品电压试验 2500V AC 5min 能满意额外电压300/500V的要求么
daoshudiyi --- 2018-11-14 11:05:51
1

各位大佬,我最近在规划一款非标产品,参阅国标多芯RVVP 300/300V ,客户需求额外电压300/500V 多芯x0.3mm2屏蔽电缆 因为客户要求制品外径不能超,核算下来绝缘厚度才0.35。规范的标称0.5。 所以想问询一下打制品电压试验 2500V AC 5min 能满意额外电压300/500V的要求么
daoshudiyi --- 2018-11-14 11:11:47
2

运用的资料是阻燃柔软PVC, 绝缘电阻根本在10MΩ*km 护套厚度规划在1.0~1.2
drtthdc --- 2018-11-14 12:54:38
3

这个PVC薄啊,我觉得咱们厂挤不出来
m177734938 --- 2018-11-15 10:00:55
4

假如铜丝绞合的比较圆整,挤塑时最薄厚度有0.35MM以上,耐压2500V,应该是不会击穿的 ,但对导体绞合跳股,那挤塑厚度达不到要求,耐压必定过不了
skylee1982 --- 2018-11-15 13:04:33
5

0.35厚度好做啊,2500V也没问题,芯数不是太多护套厚度能够只做到1.0以下