美标UL和欧标EN防火规范的着重点不同
首要需求阐明的是,美标和欧标是两大规范体系,IEC世界电工委员会依托的是欧洲,我国拟定的各方面的规范都是向IEC看齐,因而,我国的产品规范和欧标的产品规范是一个路数,而美标是自成体系。
美标UL和欧标EN防火规范的着重点不同
美国的研讨以为:火灾风险的本源在于电缆焚烧进程中一氧化碳(CO)毒气的发生以及其CO焚烧进程中转化为CO2的热开释,因而,操控焚烧进程中的热开释量可削减火灾的损害。
美国UL的CMR级安全规范UL1666的测验规范是,模仿多根电缆笔直敷设于通风竖井中的焚烧状况,对电缆的阻燃功能提出很高的要求,别的美国UL的CMP级安全规范UL910是关于水平地道中进行的焚烧试验,这个要求是在欧洲规范中没有这方面的内容。美国是全球最大的电线电缆商场,国内许多企业接到美国买家OEM的标书,根本都是按美国UL规范为其出产。
欧洲研讨却以为:焚烧中发生的卤酸(HCL)开释量、腐蚀性气体、烟密度及气体毒性是决议人们能否安全脱离火灾现场的首要因素。
2017年7月1日,一切进入欧盟境内的建筑物内运用的电线电缆各项功能要求均需契合CPR法规,CPR法规关于电缆的适用规范是EN 50575,进入欧盟商场的电缆有必要DOP功能声明产品所契合的阻燃等级,而且打上CE标志,才干进入商场。
EN 50575首要针对的产品是:电力电缆、操控和通讯电缆、对称电缆和具有金属导体的同轴电缆、光纤电缆等。
欧标和美标对阻燃电缆功能比照:
blob.png
UL阻燃规范
UL阻燃规范有CMP级、CMR级、CM级、CMG级和CMX级。
CMP级(送风焚烧测验/斯泰钠风道试验)这是UL防火规范中要求最高的电缆,适用安全规范为UL910,烟密度要求的峰值最大为0.5,均匀密度值最大为0.15。这种CMP电缆一般安装在通风管道或空气处理设备运用的空气回流增压体系中,被加拿大和美国所认可选用。契合UL910规范的FEP/PLENUM资料,阻燃功能要比契合IEC60332-1及IEC60332-3规范的低烟无卤资料的阻燃功能好,焚烧起来烟的浓度低。
CMR级(直立焚烧测验)这是UL规范中商用级电缆,适用安全规范为UL1666,没有烟密度规范,一般用于楼层笔直和水平布线运用。
CMX级(笔直焚烧测验)适用安全规范为UL1581-VW-1。UL1581-VW-1和IEC60332-1相似,仅仅焚烧的时刻不同。没有烟密度或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室体系中,且不该成捆敷设运用。
CMG级和CM级(笔直焚烧测验)适用安全规范为UL1581,没有烟密度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不该用于楼层的笔直布线上。
IEC阻燃规范
世界电工委员会别离拟定了 IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个规范。
IECC60332-1和IEC60332-2别离用来鉴定单根线缆按歪斜和笔直布放时的阻燃才能(国内对应GB12666.3和GB12666.4规范)。
IEC60332-3 (国内对应GB12666.5-90 )用来鉴定成束线缆笔直焚烧时的阻燃才能,相比之下成束线缆笔直焚烧时在阻燃才能的要求上要高得多。IEC60332-3成束焚烧有A类、B类、C类、D类之分。其间D类为IEC的新提案,适用于外径12mm及以下的电线电缆。
不同线材结构在不同试验环境下的延伸体现
兼并以上两张表格,能够显着发现UTP和FTP的焚烧功能不同
咱们能够看到,结构相同,外护套原料不一起,低烟无卤原料比PVC原料的延伸长度略大,但不同比较小。从表中能够显着看出,屏蔽结构比非屏蔽结构不管在CMR、60332-3C、EN50399试验中阻燃功能体现得更好。4款UTP非屏蔽结构网线在60332-3C成束焚烧试验中,均未经过60332-3C试验规范,而选用屏蔽结构的都经过了60332-3C成束焚烧的试验,阻燃功能上S/FTP双屏蔽结构最优,其次为U/FTP结构,再次为FTP结构。因而主张网线需成束敷设时,应尽量运用屏蔽类网线,非屏蔽网线最好不要以成束敷设方法布线。